    Egr. Sig.ri,
    In un condominio da me amministrato, tempo fà alcuni condomini hanno sostituito le porti basculanti dei box con porte a 2 ante(tipo finestra). Così facendo a porte aperte si riduce lo spazio del corsello per la movimentazione delle auto a 3 metri.
    In caso di incendio è chiaro che potrebbe esserci un rallentamento nell'uscita dei veicoli lontani dal focolaio
    Chiedo se in base a questa trasformazione devo far aggiornare il C.P.I. o imporre il ripristino delle porte basculanti o rientranti su un lato.
    Grato per la risposta, invio cordiali saluti.
    R. Melogli


    PREG.MO SIGNOR MELOGLI

    IL DECRETO DI RIFERIMENTO NON FA MENSIONE SU COME DEVONO ESSERE REALIZZATE LE PORTE DEI BOX (BASCULANTI O AD ANTA).
    PERTANTO CREDO CHE LEI NON POSSA PRETENDERE IL RIPRISTINO DELLE PORTE NE DEVE FARE AGGIORNARE IL CPI.
    "ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box."

    CORDIALI SALUTI

    ING. LUIGI ABATE
  • OFFLINE
    ale3000
    Post: 305
    Città: ROMA
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    00 03/03/2010 21:03
    Precisazione
    Egr. ing. L. Abate,
    Nel ringraziarla per la sollecitudine mostratami, chiedo una precisazione:mi sembra di aver capito che il fatto delle porte aperte che riducono la larghezza del corsello box sia ininfluente dal punto di vista antincendio.
    Cordiali saluti
    R. Melogli


    Caro Melogli
    La sua considerazione è pertinente, ma la norma non esplicita l'obbligo di utilizzare porte basculanti, limitandosi per questi serramenti di chiedere l'esistenza di una congrua aerazione;
    inoltre poichè la corsia di manovra non può essere di dimensione lineare inferiore a metri cinque rimarrebbe sempre lo spazio per l'esodo pedonale in caso di incendio.

    cordiali saluti