00 03/03/2010 21:03
Precisazione
Egr. ing. L. Abate,
Nel ringraziarla per la sollecitudine mostratami, chiedo una precisazione:mi sembra di aver capito che il fatto delle porte aperte che riducono la larghezza del corsello box sia ininfluente dal punto di vista antincendio.
Cordiali saluti
R. Melogli


Caro Melogli
La sua considerazione è pertinente, ma la norma non esplicita l'obbligo di utilizzare porte basculanti, limitandosi per questi serramenti di chiedere l'esistenza di una congrua aerazione;
inoltre poichè la corsia di manovra non può essere di dimensione lineare inferiore a metri cinque rimarrebbe sempre lo spazio per l'esodo pedonale in caso di incendio.

cordiali saluti

Luigi Abate