00 03/03/2010 21:03
Egr. Sig.ri,
In un condominio da me amministrato, tempo fà alcuni condomini hanno sostituito le porti basculanti dei box con porte a 2 ante(tipo finestra). Così facendo a porte aperte si riduce lo spazio del corsello per la movimentazione delle auto a 3 metri.
In caso di incendio è chiaro che potrebbe esserci un rallentamento nell'uscita dei veicoli lontani dal focolaio
Chiedo se in base a questa trasformazione devo far aggiornare il C.P.I. o imporre il ripristino delle porte basculanti o rientranti su un lato.
Grato per la risposta, invio cordiali saluti.
R. Melogli


PREG.MO SIGNOR MELOGLI

IL DECRETO DI RIFERIMENTO NON FA MENSIONE SU COME DEVONO ESSERE REALIZZATE LE PORTE DEI BOX (BASCULANTI O AD ANTA).
PERTANTO CREDO CHE LEI NON POSSA PRETENDERE IL RIPRISTINO DELLE PORTE NE DEVE FARE AGGIORNARE IL CPI.
"ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box."

CORDIALI SALUTI

ING. LUIGI ABATE