Locale in cui sono installati degli efc.
Altezza del soffitto H=8 metri, altezza del locale pari a 3 metri ottenuta con controsoffittatura. In questo caso occorre installare dei camini che colleghino gli efc con l'aperura nel controsoffitto?
Se servono che caratteristiche devono avere?

Grazie


RISPONDE L'ING. SEBASTIANO GIULIANO
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LAZIO:


Il quesito posto non chiarisce le caratteristiche di compartimentazione della controsoffittatura ad altezza 3 mt.ovvero se detta installazione sia solo finalizzata per rispondere alle esigenze di reazione al fuoco.
In ragione di quanto sopra si può semplicemente affermare che i condotti per l'evacuazione dei fumi e gli evacuatori di fumo e calore non hanno la stessa valenza funzionale e tecnica.
Ai fini della relativa progettazione sono vigenti le norme UNI di settore.In particolare per gli EFC sono applicabili le UNI 9494.