Le strutture sanitarie assistite RSA per non autosufficienti quale regola tecnica??
Buonasera,
Vi scrivo per un chiarimento in merito a quale regola tecnica va applicata per le strutture in oggetto. Siamo certi che vada applicata la regola tecnica del 18-09-2002.
Grato per la Vostra sempre attenta disponibilità Vi porgo i miei più cordiali saluti.
RISPONDE L'ING. Alessandro Paola COMANDO VVF. ROMA:
In relazione al quesito sottoposto, si conferma che la norma antincendio di riferimento è il DM 18/09/2002, come esplicitamente indicato al punto b) dell'art.1 dello stesso decreto.