Buongiorno e complimenti per il servizio che fornite alla faccia dei
burocrati.
Entrando nel merito,siamo in un condominio civile costruito nel 1956
composto da 6 piani fuori terra per circa mt 20 di altezza.Nel 2003
mantenendo la stessa collocazione, è stato sostituito un impianto di
ascensore a fune con locale macchine in alto, con un nuovo ascensore
oleodinamico con il locale macchine in un vano posto in cantina.Il nuovo
vano macchine è dotato di una areazione esistente che sfocia sul tetto data
da una tubazione di diametro 125 mm.
Non avendo possibilità per aumentarla,esiste qualche deroga alle norme
applicabili?


RISPONDE L'ING. LUIGI ABATE, DIRETTORE REGIONALE VVF LAZIO:

CARO ROBERTO
L'EDIFICIO DOVE TU ABITI E' STATO EDIFICATO PRIMA DEL 1987, E QUINDI PRECEDENTEMENTE AL DM. 246/87. PER QUESTO EDIFICIO VALGONO LE NORME TRANSITORIE PER EDIFICI PREESISTENTI.
PER QUEST'ULTIMI NON OCCORRE L'ADEGUAMENTO DEGLI ASCENSORI.
INOLTRE POICHE' ALTEZZA IN GRONDA E' INFERIORE A 24MT. NON SUSSISTE L'OBBLIGO DEL CPI.
IN AGGIUNTA LA NUOVA REGOLA TECNICA DEL 2005 PER GLI ASCENSORI SI APPLICA A QUELLI INSERITI IN ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (NON E' IL CASO TUO).
INFINE IL TUO ASCENSORE SICURAMENTE NON HA CORSA SUPERIORE A 20MT. ED E' INSERITO IN UN EDIFICIO CON ALTEZZA IN GRONDA INFERIORE A 24MT ( E QUINDI NON SOGGETTO AL CPI).
PER QUESTI MOTIVI NON RITENGO CHE TU DEBBA FARE RICORSO AD ALCUNA DEROGA , FATTA SALVA LA POSSIBILITA', FACOLTATIVA, DI INCREMENTARE IL TIRAGGIO D'ARIA DEL LOCALE MACCHINARIO CON UN ESTRATTORE MECCANICO DI TIPO ELETTRICO.