Richiesta delucidazione su palestra inserita in edificio scolastico superiore

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 10:58
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 10:58

Buongiorno e complimenti per l'iniziativa.

Considerando la palestra inserita in una scuola superiore, ricadente nella normativa sugli edifici scolastici 26.08.1992, utilizzata anche (mai contemporaneo con l'isituto) da associazioni sportive in orario serale, sono sorti i seguenti dubbi inerpretativi:

1) differenza tra i termini separazione e isolamento;

2) la separazione tra i locali dell'edificio a destinazione scolastica e la palestra ( o locali annessi quali spogliatoi, disbrigo,etc) prevista dall'art.2.4 della norma implica l'impossibilità di comunicazione con porte taglifuoco? Dico bene?

3) Può eventualmente essere consentita la separazione con filtro a prova di fumo?

4) è applicabile l'art.20 del D.M. 18 marzo 1996 "complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori"?;

Ringraziando per l'attenzione porgo cordiali saluti.

D. R.


Risponde l'Ing. Maurizio Liberati, Vice-Comandante del Comando Provinciale VVF di Frosinone:

In riferimento alla terminologia di prevenzione incendi da interpretare si intende quanto segue:

- ISOLAMENTO : termine usato al punto 2.1 del DM 26/8/92
(Quando si costruiscono nuovi edifici da destinare ad attivita' scolastica , ovviamente tali edifici devono relizzarsi ISOLATI rispetto ad edifici ad altra destinazione.)

-SEPARAZIONE : termine usato al punto 2.4 del DM 26/8/92
A) _ ( Separazione vuol significare interposizione di una struttura resistente al fuoco almeno REI 120 tra I locali dell'attivita' scolastica e quelli adiacenti a diversa destinazione.)
B) _ ( La separazione implica l'impossibilita' di comunicazione.)
C) _ ( il concetto di separazione tramite filtro a prova di fumo e' sbagliato.La possibilita' di comunicazione attraverso filtro a prova di fumo puo' essere richiesta ed ottenuta, se le condizioni sono accettabili , tramite procedura di deroga (da inoltrare alla Direzione Regionale VV.F. Lazio tramite Comando Provinciale VV.F. Roma), soltanto in caso motivato di impossibilita' a realizzare la separazione richiesta dalla normativa , proponendo accorgimenti , impianti e/o misure alternativi in grado di garantire un pari grado di sicurezza antincendi, rispetto a quello stabilito dalla norma.

PALESTRA
Se si prevede la pratica di una o piu' tipologie di attivita' sportive e se la capienzae' inferiore a 100 spettatori o e' priva di spettatori , con la presenza esclusiva dei praticanti, si puo' applicare il punto 20 del DM 18/3/96 congiuntamente agli artt. 5.6 e 6.1 del DM 26/8/92 , essendo la stessa inserita in edificio scolastico.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:53. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com