scariche atmosferiche
Grazie per l'interessamento
Per quanto riguarda il rischio d'incendio condivido pienamente la sua osservazione.
C'è però un secondo elemento discriminante per i calcoli cioè quello che la norma definisce "pericoli particolari"
La norma li definisce in queste categorie
Tabella C.5 – Valori del coefficiente hz che incrementa l’ammontare relativo della perdita in presenza di pericoli particolari

Nessuno pericolo coefficiente 1

Livello ridotto di panico (p.e.: struttura limitata a due piani ed un numero di persone inferiore a 100) coefficiente 2

Livello medio di panico (p.e.: strutture destinate ad eventi culturali o sportivi con un numero di partecipanti compreso tra 100 and 1000 persone)coefficiente 5

Difficoltà di evacuazione (p.e.: strutture con presenza di persone impossibilitate a muoversi,ospedali)coefficiente 5

Livello elevato di panico (p.e.: strutture destinate ad eventi culturali o sportivi con un numero di partecipanti maggiore di 1000 persone)coefficiente 10

Pericolo per strutture circostanti o per l’ambiente coefficiente 20

Contaminazione dell’ambiente circostante coefficiente 50

Secondo lei un condominio di 37 m e 10 piani fuori terra (anche se rispondente alle prescrizioni antincendio)può essere considerato rischio d'evacuazione nullo secondo quanto sopra esposto

grazie



Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

PREMESSO CHE PER DEFINIZIONE " IL PERICOLO" ESPRIME UNA SITUAZIONE DI DANNO CERTO , MENTRE "IL RISCHIO" RAPPRESENTA UNA CIRCOSTANZA NON DESIDERATA CHE HA POSSIBILITA' "F" DI ACCADIMENTO E INTENSITA' DI DANNO "M" ; NON HA SENSO PARLARE DI RISCHIO "0" DI EVACUAZIONE PER DUE MOTIVI:
- NON ESISTE E NON E' POSSIBILE TENDERE AL RISCHIO "0" (UTOPIA)
- SI PUO' PARLARE DI RISCHIO DI PANICO E NON DI EVACUAZIONE
IN BUONA SOSTANZA SE L'EDIFICIO E' CONFORME ALLA NORMA ANTINCENDIO, SE IL CONDOMINIO AVRA' IL BUON SENSO DI DEDICARE UNA ORA, NELLE USUALI RIUNIONI, PER PARLARE DI PIANO DI EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO.... MAGARI CON UNA SIMULAZIONE, SIMPATICA E COSTRUTTIVA, LEI CON CONVINZIONE POTRA' ASSEGNARE NEI SUOI CALCOLI IL COEFFICIENTE " 1".
CON VIVA CORDIALITA'
ING. LUIGI ABATE
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:39. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com