antincendio - antintrusione
attività 83/51
Desidererei sapere se è possibile in generale, ed in particolare all'interno di un'attività 83 (locali di spettacolo e di trattenimento .....) ovvero attività 51 (teatro di posa), collegare i contatto magnetici per il controllo di apertura/chiusura porte riferiti alla gestione di controllo del sistema di antintrusione, alle centraline di gestione antincendio.
A dette centraline sarebbero collegati tutti i dispositivi relativi all'antincendio più i sopracitati contatti magnetici dell'antintrusione, ovviamente operanti su loop diversi.
Anticipatamente ringrazio.
Risposta:
In linea generale puo' gestire il controllo di apertura/chiusura delle porte dalla centralina antincendio a condizione che non ci sia alcuna possibilita' di interferenza con il funzionamento dei sistemi antincendio gestiti dalla centrale (nel senso che il controllo di apertura/chiusura delle porte non deve pregiudicare le fruibilita' delle vie di esodo in emergenza)
saluti ing. Abate Luigi