Deposito di carta

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2010 14:02
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
03/03/2010 21:56

Gent.
Ispettore Regionale

Vorrei sapere se, un ufficio a servizio di un'attività di deposito carta, soggetta a controllo dei VVF, può costituire un unico compartimento con il deposito stesso, disponendo via di esodo, che si attesta ad un'uscita di emergenza del deposito, quest'ultima vicinissima all'accesso dell'ufficio stesso.

Nel caso ciò fosse, esiste una lettera o circolare a sostegno di quanto espresso?

Sentiti ringraziamenti.


Risponde IL Vice Direttore Regionale VVF per IL Lazio Ing. Massimo Mantovani:

Per l’attività n°43 di cui al DM 16/02/82 non esiste norma specifica. Pertanto per la stessa dovrà essere valutato IL rischio di incendio connesso al tipo di materiale depositato, la quantità dello stesso Ed IL numero di lavoratori presenti.

Il sistema delle vie di esodo dovrà quindi essere congruente con IL rischio di incendio risultante, con la geometria del manufatto e con la tipologia costruttiva dello stesso.

Nel caso prospettato nel quesito, is ritiene accettabile la presenza di un ufficio all’interno del deposito di Carta considerato che l’uscita di emergenza è vicinissima all’ufficio stesso Ed a patto che IL numero totale di lavoratori sia limitato a non più di 25 unità.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 14:29. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com