Buongiorno,



mi è stato richiesto di collaudare ai fini della prevenzione incendi un’autorimessa interrata (in Alto Adige la LP 18/92 prevede l’istituto del collaudo antincendio da parte dei liberi professionisti) sottostante ad un condominio di civile abitazione.

In merito vorrei sottoporvi 4 quesiti relativi alla ventilazione di un’autorimessa interrata, costituita da 3 piani interrati (2 da 1.966 mq di superficie con 62 box per autoveicoli ed uno, il terzo interrato, da 1.072 mq e 33 veicoli).

L’accesso dal condominio all’autorimessa avviene ad ogni piano mediante dei locali filtro. Il progettista ha previsto che i 3 locali filtro soprastanti (1°, 2° e 3° interrato) siano ventilati affacciandosi su di un canale verticale di superficie 0,3 mq dotato di shunt. Tale canale peró si immette in un camino, che sfocia al di sopra della copertura dell’edificio, di sezione 0,1 mq. È corretto o la sezione complessiva del camino dovrebbe essere 0,3 mq, considerato che è al servizio di 3 locali filtro?
Un tratto di detto camino è pressoché orizzontale. Non è prevista una pendenza minima (3%)?
È accettabile, in alternativa, che il canale verticale si affacci su spazio libero in giardino, mantenendo peró la sezione di 0,3 mq?
La ventilazione di ogni piano deve essere di 1/25 della superficie in pianta (ogni piano è un compartimento). Il progettista ha previsto una ventilazione tramite intercapedini comuni (cd. bocche da lupo) sezionate verticalmente da shunt. La sezione complessiva delle cd. bocche da lupo deve essere di 200,16 mq o è sufficiente che sia di 78,64 mq?


Risponde Ing. Maggi, Direzione Regionale VV.F. Lazio:


1) È corretto o la sezione complessiva del camino dovrebbe essere 0,3 mq, considerato che è al servizio di 3 locali filtro?

Risposta: Si trascrive, anche se nota, la definizione riportata nel D.M. 30/11/83:

Filtro a prova di fumo: vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60’, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata e non inferiore a 60, con camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0.10 mq sfociante al di sopra della copertura dell’edificio o ….



Risp.: Si ritiene pertanto corretto avere la sezione utile non inferiore a 0.1 mq nel camino.


2) Un tratto di detto camino è pressoché orizzontale. Non è prevista una pendenza minima (3%)?

Risp.: Si ritiene che tratti completamente orizzontali di camini e/o canali non consentano di far funzionare correttamente il filtro a prova di fumo.



3) È accettabile, in alternativa, che il canale verticale si affacci su spazio libero in giardino, mantenendo peró la sezione di 0,3 mq?



Risp.: Si, è accettabile, ma non necessario.



4) La ventilazione di ogni piano deve essere di 1/25 della superficie in pianta (ogni piano è un compartimento). Il progettista ha previsto una ventilazione tramite intercapedini comuni (cd. bocche da lupo) sezionate verticalmente da shunt. La sezione complessiva delle cd. bocche da lupo deve essere di 200,16 mq o è sufficiente che sia di 78,64 mq?



Risp.: Si, è accettabile, infatti il D.M. 1.02.86 al punto 3.9.1 Superficie di ventilazione prevede che:

…..Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.

Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo "shunt". Inoltre è ovviamente corretto che ogni piano abbia 1/25 della propria superficie in pianta di aerazione naturale e pertanto 1.966/25 =78.64 mq
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | « 2 3 4 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:26. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com