In una autorimessa in cui non è possibile la realizzazione dell'aerazione richiesta dalla normativa, ci sono alternative alla realizzazione di un sistema di spegnimento incendio automatico? L'installazione di un impianto di rvelazione incendio può essere una alternativa sufficiente per la richiesta di deroga?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

BISOGNA INNANZITUTTO VALUTARE QUANTA AERAZIONE E' DISPONIBILE RISPETTO AI VALORI PREVISTI DALLA NORMA.
COMUNQUE IL CTR DEL LAZIO NON CONSIDERA MISURA ALTERNATIVA ALLA CARENZA DI AERAZIONE IL RICORSO ALLA RIVERAZIONE DI INCENDI ...

AD UN CREDCENTE MINOR VALORE DELLA AERAZIONE SI PUO' CHIEDERE:

- aerazione meccanica (fino al50% del valore della norma)
- aspirazione fumi caldi
- fumi caldi ed idranti
- fumi caldi, idranti e spegnimento automatico

Saluti
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | « 2 3 4 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:01. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com