00 03/03/2010 21:26
Buongiorno volevo sottoporvi questo quesito:
In un autorimessa superiore a 40 posti auto, ho una comunicazione con edificio residenziale inferiore a 32 mt.di altezza. Tale comunicazione non cotituisce uscita di sicurezza.
La normativa prevede filtri a prova di fumo per questo tipo di cominicazione mediante canna fumaria di 0,1mq o apertura di almeno 1 mq. Posso prevedere un cuniculo REI 120 di sezione costante di 1 mq, che mi consente uno spostamento orizzontale di circa mt 2,5 - 3 e sfociante a soffitto delle autorimessa, su spazio aperto, come sistema di ventilazione del filtro? Ed eventualmente preveder una ventilazione forzata?
Grazie per l'attenzione.
Cordiali saluti.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

credo che nella situazione in cui si trova la sua autorimessa la soluzione migliore sia quella di creare un filtro a sovrapressione come definito dal dm 30-11-83
saluti ing. luigi abate