Buonasera innanzitutto,
sono un tecnico che si occupa di prevenzione incendi.
L'argomento è gas comburente in bombole.
L'ossigeno compresso in bombole, staffato a parete (tipo officine con saldature e taglio) sviluppa circa 8 mc per ogni bombola da V=40 litri geometrici. Può essere identificato nell'attività n.5 a) che però si riferisce a serbatoi fissi? Oppure non è attività soggetta ?
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Risponde l' ing. Sebastiano Giuliano della Direzione Regionale VVF Lazio:
Si ritengono serbatoi fissi soggetti al rilascio del CPI,con le limitazioni di cui al punto 5a) del D.M. 16-2-82, anche quelli posizionati in manufatto strutturalmente progettato ai fini della sicurezza antincendio,nonche quelli in batteria finalizzati, attraverso soluzioni di distribuzione impiantistica ,alla utilizzazione civile e industriale.