innanzitutto grazie per l'interessamento...


specifico megio:

al locale in questione viene messo un controsoffitto esclusivamente per motivi estetici, non per creare un comparto, ma solo per poter sistemare dei faretti incassati e per nascondere le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione


in sintesi è un locale commerciale dove in precedenza c'era una rivendita di bricolage e ora vogliono vendere abbigliamento... quindi il nuovo gestore vorrebbe abbellire il tutto con una controsoffittatura


RISPONDE L'ING. SEBASTIANO GIULIANO:

Si conferma nel caso in esame l'obbligo di collocazione a soffitto (h=8mt) degli EFC nel rispetto dei contenuti della norma UNI 9494.
Nello specifico si riporta a seguire il testo del punto 5.7.2 della norma stessa:
"Se nel locale esiste una controsoffittatura,questa non deve in alcun modo alterare il funzionamento degli EFC. L'eventuale collegamento tra EFC e controsoffittatura deve essere realizzato con condotto avente caratteristiche non minori a REI 30 e sezione utile almeno equivalente alla superficie geometrica di apertura dell'EFC. Le eventuali cortine a tenuta di fumo(min. RE 30) devono essere prolungate fino all'intradosso della copertura in modo da sezionare anche il vano posto al di sopra della controsoffittatura".