Domanda:

Complimenti per la rubrica e grazie.
Ci voleva qualcosa che snellisse l’elefantiaca burocrazia. Come sempre le soluzioni vengono da parte di chi come voi dedica tutto il lavoro della propria vita a soccorre ed aiutare il cittadino. I quesiti che pongo sono molto semplici:

1) una porta tagliafuoco che viene verniciata, al fine di avere una continuità estetica con altre porte, continua a mantenere le sue caratteristiche di resistenza al fuoco e la validità dell’omologazione, anche se la si pittura con vernice intumescente o a base d’acqua? Mario


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Caro Mario, se la porta ha il suo certificato di omologazione, la dichiarazione di corrispondenza al prototipo e la dichiarazione di corretta installazione, può essere verniciata sui due lati come meglio credi perché, per essere la porta REI, significa che per il tempo predefinito (in minuti) pari al numero che segue la parola REI scritta sul certificato in tuo possesso:

- la porta non può perdere la propria resistenza strutturale R

- la porta sulla faccia non interessata dalle fiamme di un incendio non può superare la temperatura di 150C° ( pertanto con questo valore termico la vernice, se a base di solventi, non può emettere vapori in grado di infiammarsi spontaneamente) I

- la porta sulla faccia non interessata dalle fiamme di un incendio non può emettere vapori infiammabili che possono "accendersi" in presenza di un innesco, ne i fumi dell'incendio possono passare attraverso la porta. E

Se poi decidi di trattare la porta con vernici ignifuganti miglioreresti le caratteristiche della porta, anche se personalmente, non ne vedo la necessità (soldi non spesi bene).