gentili funzionari,

ho difficoltà nel comprendere se le autorimesse con oltre 40 posti auto debbano comunicare (punto 3.5) tramite filtro con attività non comprese nel DM 16/02/1982, oppure è sufficiente una sola porta REI (anche punto 3.10.7)

nel mio caso particolare ho una comunicazione tra autorimessa con oltre 40 posti auto e un edificio di 4 piani (quindi non 94)che voglio usare come uscita di emergenza e il punto 3.10.7 mi parla solo di scale protette. Le devo fare a prova di fumo?


Risponde l'Arch. Giancarlo Ranalletta, Direzione Regionale VVF Lazio:

Le autorimesse con oltre 40 posti auto possono comunicare con altre attività a diversa destinazione d'uso, tramite filtro a prova di fumo, con l'esclusione di quelle attività elencate nel punto 3.5.2 comma 4 del DM 1/2/'86.
Il vano scala può essere di tipo protetto, ma la comunicazione tra vano scala ed autorimessa deve avvenire tramite filtro a prova di fumo per le ragioni su esposte.
Verifichi, comunque, presso il comando provinciale vvf. se la comunicazione (tramite filtro a prova di fumo, tra la sua autorimessa ed il vano scala possiede le caratteristiche necessarie per essere considerata "uscita di sicurezza"

saluti