00 03/03/2010 21:30
In una autorimessa in cui non è possibile la realizzazione dell'aerazione richiesta dalla normativa, ci sono alternative alla realizzazione di un sistema di spegnimento incendio automatico? L'installazione di un impianto di rvelazione incendio può essere una alternativa sufficiente per la richiesta di deroga?


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

BISOGNA INNANZITUTTO VALUTARE QUANTA AERAZIONE E' DISPONIBILE RISPETTO AI VALORI PREVISTI DALLA NORMA.
COMUNQUE IL CTR DEL LAZIO NON CONSIDERA MISURA ALTERNATIVA ALLA CARENZA DI AERAZIONE IL RICORSO ALLA RIVERAZIONE DI INCENDI ...

AD UN CREDCENTE MINOR VALORE DELLA AERAZIONE SI PUO' CHIEDERE:

- aerazione meccanica (fino al50% del valore della norma)
- aspirazione fumi caldi
- fumi caldi ed idranti
- fumi caldi, idranti e spegnimento automatico

Saluti