Serbatoi interrati di carburante

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
ale3000
00venerdì 5 marzo 2010 14:56
Domanda:

Volevo sapere quali sono le disposizioni in materia di antincendio per quanto concerne i serbatoi interrati, destinati alla distribuzione di carburante. Mi interessa in proposito la disposizione attinente quelli di vecchia installazione (1958), ed ancora in uso, fermo restando le direttive in materia di ambiente ed igiene (risanamento, prove di tenuta ecc).


Risponde l’Ing. Piero Simonetti, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina:

Per i serbatoi interrati di carburante installati presso gli impianti di distribuzione dopo il 2002 il riferimento normativo richiesto è il D.M. Interno del 29 novembre 2002 (pubblicato sulla G.U.S.G. n° 293 del 14/12/2002).

Per i serbatoi installati prima del 2002 esisteva il D.M.Ambiente n° 246 del 24/05/1999 che all’art. 11 regolamentava, dal punto di visto antincendi, i serbatoi esistenti prima del 1973. Tale decreto però, come noto, è stato annullato dalla Corte Costituzionale con sentenza emessa il 5/07/2001 (si veda a tal proposito la Lettera-Circolare M.I. n° P80/4112 sott. 53 del 23/01/2002).

Alla luce di quanto sopra esposto, gli unici riferimenti normativi in materia antincendi attualmente esistenti per i serbatoi indicati in oggetto, sono il D.M. Interno 31 luglio 1934 (art. 64, 66 e 82 in particolare) e la Circolare M.I. n° 10 del 10/02/1969 (art. 2)