Impianti di spegnimento automatici nelle autorimesse

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
ale3000
00mercoledì 3 marzo 2010 23:23
Impianti di spegnimento automatici
Il punto 3.10.5 del D.M. 1/2/86 recita così "Le uscite su strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m o a 50 m se è protetta da impianto di spegnimento automatico".

Gli estintori automatici (quelli che si dispongono a soffitto) possono essere considerati tali?

Se non è così possono essere considerati come valida misura alternativa agli impianti tradizionali? (ricorrendo all'istituto della deroga ovviamente)


Grazie per la collaborazione offerta, svolgete un servizio utilissimo!!!


Risponde il Direttore Regionale VVF Lazio, Ing. Luigi Abate:

IN VERITA' LA NORMA FA RIFERIMENTO AD "IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI" E NON CERTO AD "ESTINTORI AUTOMATICI" ( IL CLASSICO "BOCCIONE" ).
AD OGNI BUON CONTO CONSIGLIO DI FORMULARE DIRETTAMENTE LA DOMANDA AL COMANDO COMPETENTE PER TERRITORIO, MOTIVANDO CONVINCENTEMENTE LE RAGIONI CHE IMPEDISCONO LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PREVISTI DALLA NORMA ( MOTIVI CHE NON POSSONO ESSERE MERAMENTE ECONOMICI)
SALUTI LUIGI ABATE
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:23.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com