Calcolo Canali shunt

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
ale3000
00giovedì 4 marzo 2010 00:30
Buongiorno a tutti. Mi occorrerebbe un'informazione su come quantificare la sezione utile di un'aerazione mediante canale shunt relativa ad un'autorimessa al terzo interrato di ca. 4000 mq.
Lo shunt è, ovviamente, a servizio anche dei due piani superiori. La sezione di calcolo che devo prendere è quella al solo servizio del piano in questione o posso prendere l'area della sezione di sbocco del canale al livello fuori terra?
Avrei una figura per spiegare il problema ma non so come inserirla.
Vi ringrazio.


Risponde l'Ing. Sebastiano Giuliano, della Direzione regionale VVF. Lazio:

Supposto che la superficie di parcamento di c.a. 4000 mq., come indicata dal richiedente, rispetti le limitazioni imposte dalla norma ( necessita di una deroga), la sezione netta di calcolo dello shunt ,richiesta dalla norma stessa, deve realizzare l'indipendenza tra il piano in questione e quelli superiori.
I canali shunt hanno un setto centrale che evita che i fumi ascendenti da un piano possano refluire sul piano sovrastante, sicche' nel suo caso la meta' della sezione dello shunt al piano terra servira' il secondo ed il terzo piano interrato, la restante sezione puo' dedicarla al primo interrato.