Salve ho letto in questa pagina che si può dire che un incendio sia stato
generato dall'impianto elettrico quando su il cavo iniziatore dello stesso
ha una perlinatura del rame.
Proprio in relazione di questo fenomeno fisico, si hanno altre nozioni,
cos'è la perlinatura del rame, ci sono pubblicazioni o libri che parlano
della perlinatura. Come appare all'occhio umano una perlinatura etc...

Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti


Risponde l'ing. Maurizio Daddato, Dirigente del Centro Studi di Capannelle. Sezione Elettricita' e Macchine:

La presenza di rame perlinato in uno scenario di incendio


Il guasto di natura elettrica che conduce alla formazione di rame perlinato è l’arco elettrico. L’arco elettrico, stabilendosi fra due conduttori attivi o fra un conduttore attivo e la terra, implica il raggiungimento di temperature elevate ( comprese fra i 5000 e i 10000 K), che, quando l’arco si stabilizza e diventa persistente, possono comportare la formazione locale di palline di rame, generalmente denominate come “rame perlinato”.

La sola presenza di rame perlinato su uno scenario di incendio non è sufficiente a supportare l’ipotesi che l’incendio sia stato provocato da un guasto di natura elettrica. L’incendio, infatti, potrebbe essere stato generato per un guasto elettrico dovuto a perdita di isolamento fra due conduttori attivi con il successivo adescamento dell’arco.

Viceversa, l’esposizione di cavi attivi di un impianto elettrico, anche solamente in tensione, alle alte temperature di un incendio comporta il rapido decadimento delle caratteristiche dell’isolante dei cavi stessi, pertanto, nei punti dove si ha il cedimento dell’isolamento si innesca l’arco e, come detto sopra, si può avere la presenza di rame perlinato sullo scenario post incendio.

Concludendo, dalle considerazioni sopra riportate, è possibile affermare che la presenza di rame perlinato su uno scenario post incendio assicura soltanto che, durante l’evoluzione dell’incendio stesso, l’impianto elettrico risultava essere in tensione e che si sia verificato un arco elettrico fra conduttori attivi, non consentendo di stabilire, con certezza, se l’arco elettrico adescato possa essere stato la causa o l’effetto dell’incendio stesso.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:10. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com