Domanda:

Salve, il mio quesito è il seguente:
ho acquistato un appartamento di nuova costuzione con un box auto che si trova subito dopo la rampa. In questo box c'è una presa d'aria che però nei giorni di pioggia fa bagnare la parete di competenza e si crea anche una specie di muffa dovuta al fatto che prima del mio box c'è una piccola intecapedine le cui pareti non sono state intonacate ma lasciate con il poroton. Pertanto ho chiesto all'impresa di cambiare box (essendo libero un altro box) ma ho notato che in quest'altro box non c'è nessuna presa d'aria. E' regolare? Come mi devo comportare?


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

SE LE FA COMODO PUO' CAMBIARE IL SUO BOX CON UN ALTRO CHE DEVE AVERE LE CARATTERISTICHE DI VENTILAZIONE PREVISTE DALLA NORMA CHE DI SEGUITO RIPORTO:

...Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso...
OFFLINE
Post: 305
Città: ROMA
Età: 50
Sesso: Maschile
05/03/2010 14:26

Domanda:

RingraziandoVi per la tempestiva risposta ad un precedente quesito, Vi scrivo perché avendo deciso di cambiare il mio box con un altro che non ha alcuna presa d'aria, mi sono decisa a contattare direttamente l'architetto che ha rilasciato temporaneamente il CPI (in attesa di quello definitivo dei Vigili del Fuoco) e mi ha detto che è tutto regolare perchè la presa d'aria del mio vecchio box non è funzionale a se stesso ma anche ad altri box. Inoltre le saracinesche di cui sono muniti tutti i box hanno dei fori in altro (non so se rendo l'idea) che costituiscono anch'essi requisiti anti incendio.
Devo fidarmi?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete fornirmi e Vi auguro Buon Anno. I.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

CARA I.
PUOI CAMBIARE IL TUO BOX CON ALTRO PURCHE' L'INTERA AUTORIMESSA SIA STATA REALIZZATA NEL RISPETTO DELLA NORMA ANTINCENDIO E SIA IN POSSESSO DEL CPI, CHE RILASCIA SOLAMENTE IL COMANDO VF COMPETENTE PER TERRITORIO ( E NON CERTO IL TUO ARCHITETTO).
IL TUO BOX DEVE POSSEDERE AEREAZIONE DIRETTA DALL'ESTERNO OPPURE DIRETTAMENTE DALLA CORSIA DI MANOVRA PURCHE' I FORI PRESENTI SULLA SERRANDA ABBIANO SUPERFICIE NETTA ALMENO PARI AD 1/100 DELLA SUPERFICIE IN PIANTA DEL TUO NUOVO BOX.

TI ALLEGO UNO STRALCIO DEL DM 1.2. 86

Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.

AUGURI
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:13. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com