Domanda:

La mia domanda è molto semplice ma ha ottenuto anche pareri discordanti....
In una centrale termica (nell'edificio c'è solo l'attività 91 soggetta a controllo) oltre alla caldaia puo essere installata anche una centrale di trammamento aria????
Premetto che l'edificio in oggetto non è nè un albergo nè un locale di pubblico spettacolo (per i quali questo tipo di installazione è espressamente vietata dai rispettivi decreti ministeriali).
Che cosa si intende quindi per "uso esclusivo" nel DM 12/04/1996?
A pareri di alcuni sembra che il locale centrale termica dovrebbe essere ad uso esclusivo per impianti di climatizzazione e condizionamento (e quindi precedere al suo interno anche CTA, gruppi frigo o altro....)
Per altri invece il locale centrale termica dovrebbe essere ad uso esclusivo delle caldaie (in alcuni casi escludono anche la possibilità di installare una autoclave).
Vorrei avere una sua autorevole opinione in merito....
Eventualmente una porta tagliafuoco di separazione potrebbe risolvere il problema??? (un filtro non ci stà per motivi di spazio).
La ringrazio e complimenti per il sito.



Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Al quesito posto si può dare la seguente risposta:

Il locale caldaia, di norma, deve essere a uso esclusivo, pertanto all’interno di esso può trovare collocazione l’impianto termico completo di accessori pertinenti, quali autoclave, boiler, pompe di ricircolo, ecc. ; mentre devono escludersi all’interno di questo localealtri impianti quali quelli per il trattamento per l’aria (UTA), condizionamento e quant’altro. Ovviamente quando motivi tecnici, strutturali, urbanistici ed impiantistici lo giustificano si può ricorrere all’istituto della deroga (ART. 6/DPR37) proponendo alla Direzione Regionale competente per territorio misure compensative quali:

- asservimento dei diversi impianti ad un sistema di rilevazione e segnalazione di incendi che blocca il funzionamento delle apparecchiature e chiuda le previste serrande tagliafuoco delle condotte che possono veicolare fumi e calore.

- impianto puntiforme di spegnimento termocontrollato e comandato.

- setti di canalizzazione dei fumi.

- altre proposte concordate con i tecnici VVF.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:53. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com