| | | OFFLINE | Post: 305 | Città: ROMA | Età: 50 | Sesso: Maschile | |
|
05/03/2010 10:50 | |
Salve Ing. Luigi Abate,
faccio parte dell'ufficio tecnico di una ditta che si occupa di
installazione di impianti di condizionamento, elettrico e antincendio.
Abbiamo installato un impianto di rilevazione incendi in un ospedale, ma solo per quanto riguarda una sala Tac, non tutto l'ospedale.
Vorrei sapere:
noi abbiamo prodotto una dichiarazione di conformità ai sensi della 37/08, ma è necessario qualche altro adempimento per i vigili del fuoco? Grazie.
Risponde l'Ing. Maggi, Direzione Regionale VVF Lazio:
Relativamente agli impianti di rivelazione d'incendio, la documentazione tecnica da allegare è quella prevista dal D.M. 4 maggio 1998 all.II punto 3.2 b)
1) Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento (redatta
dall'installatore);
2) Progetto a firma di professionista e/o certificazione (completa di
documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto all'albo 818/84.
E' interessante verificare le informazioni riportate nella lettera circolare P1172/4101 sott.72//C1(17) relativa al tipo di certificazioni per rilevatori di fumo.
|
|
|
|
|