Salve Ing. Luigi Abate,

faccio parte dell'ufficio tecnico di una ditta che si occupa di
installazione di impianti di condizionamento, elettrico e antincendio.

Abbiamo installato un impianto di rilevazione incendi in un ospedale, ma solo per quanto riguarda una sala Tac, non tutto l'ospedale.

Vorrei sapere:

noi abbiamo prodotto una dichiarazione di conformità ai sensi della 37/08, ma è necessario qualche altro adempimento per i vigili del fuoco? Grazie.


Risponde l'Ing. Maggi, Direzione Regionale VVF Lazio:

Relativamente agli impianti di rivelazione d'incendio, la documentazione tecnica da allegare è quella prevista dal D.M. 4 maggio 1998 all.II punto 3.2 b)

1) Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento (redatta
dall'installatore);

2) Progetto a firma di professionista e/o certificazione (completa di
documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto all'albo 818/84.

E' interessante verificare le informazioni riportate nella lettera circolare P1172/4101 sott.72//C1(17) relativa al tipo di certificazioni per rilevatori di fumo.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:47. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com