Previous page | 1 | Next page

Gas comburente (ossigeno) in bombole

Last Update: 3/4/2010 12:27 AM
Author
Print | Email Notification    
OFFLINE
Post: 305
Location: ROMA
Age: 48
Gender: Male
3/4/2010 12:27 AM
 
Modify
 
Delete
 
Quote

Buonasera innanzitutto,

sono un tecnico che si occupa di prevenzione incendi.

L'argomento è gas comburente in bombole.

L'ossigeno compresso in bombole, staffato a parete (tipo officine con saldature e taglio) sviluppa circa 8 mc per ogni bombola da V=40 litri geometrici. Può essere identificato nell'attività n.5 a) che però si riferisce a serbatoi fissi? Oppure non è attività soggetta ?
Ringrazio e porgo cordiali saluti.


Risponde l' ing. Sebastiano Giuliano della Direzione Regionale VVF Lazio:

Si ritengono serbatoi fissi soggetti al rilascio del CPI,con le limitazioni di cui al punto 5a) del D.M. 16-2-82, anche quelli posizionati in manufatto strutturalmente progettato ai fini della sicurezza antincendio,nonche quelli in batteria finalizzati, attraverso soluzioni di distribuzione impiantistica ,alla utilizzazione civile e industriale.