Volevo chiedere se,separando con una porta REI 180 due locali attualmente
comunicanti dove andro' ad istallare due forni da pane con singole
potenzialita' termiche inferiore a 116 kw,le potenzialità termiche di
entrambi i forni si sommano ugualmente....
volevo inoltre saper se le potenzialità termiche di un forno da pane a legna
e di un forno da pane a gas metano installate in locali comunicanti si
sommano ai fini della normativa della prevenzione incendi......Grazie


Risponde l’arch.Girolamo Balistreri, in servizio presso la Direzione Regionale VV.F. Lazio e PRESIDENTE dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo:


Domanda

Volevo chiedere se,separando con una porta REI 180 due locali attualmente

comunicanti dove andro' ad istallare due forni da pane con singole

potenzialita' termiche inferiore a 116 kw,le potenzialità termiche di

entrambi i forni si sommano ugualmente

Risposta:

In merito si riporta il contenuto del punto 2: del D.M.Interno del 12/04/1996

”Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.

2. Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.



Domanda:

volevo inoltre saper se le potenzialità termiche di un forno da pane a legna

e di un forno da pane a gas metano installate in locali comunicanti si

sommano ai fini della normativa della prevenzione incendi......

Risposta:

Giova in proposito rammentare quanto disposto dal punto 6.4

6.4 Esercizio e manutenzione

1 - Si richiamano gli obblighi di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (S.O.G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993).

2 - Nei locali di cui al punto 4.2 è vietato depositare ed utilizzare sostanze infiammabili o tossiche e materiali non attinenti all'impianto e devono essere adottate adeguate precauzioni affinché, durante qualunque tipo di lavoro, l'eventuale uso di fiamme libere non costituisca fonte di innesco.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 20:08. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com