Buongiorno,

sono in possesso di un CPI che impone un limite massimo sullo

stoccaggio delle bombole di gas. Nella verifica del rispetto di tali

limiti, come devono essere calcolate le bombole "vuote", che non sono

bonificate e quindi possono contenere un residuo di gas?

Talvolta il CPI impone un limite proprio sul numero di bombole; se

quindi siamo (ad esempio) autorizzati a stoccare 100 bombole di

idrogeno, questo quantitativo si riferisce solo alle piene o alle piene e vuote (non bonificate)?


Risponde l'Ing. Mantovani Dirigente della Direzione Regionale VVF del Lazio:

Il quantitativo massimo indicato nel CPI è riferito al numero di bombole sia piene che vuote non bonificate.