| | | OFFLINE | Post: 305 | Città: ROMA | Età: 50 | Sesso: Maschile | |
|
03/03/2010 23:05 | |
Vorrei sapere se la sostituzione di una canna fumaria a servizio di una centrale termica di un Condominio esistente, ha bisogno del benestare dei VV.FF.
La pontenza termica è:
- del focolare nominale massima 166,3 kw.
- utile nominale massima 151,2 kw.
Grazie
Risposta:
No, se la canna ha le stesse caratteristiche di quella sostituita, ovviamente ai soli fini antincendio.
Il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio
Ing. Luigi Abate |
|
|
|
|