Buongiorno,
sono intento alla redazione della pratica di richiesta rilascio CPI, per l'attività 92 inserita in una palazzina uffici. L'autorimessa in questione è stata oggetto di parere di conformità, da parte del Comando VV.F. nell'aprile 2004. Da tale data ad oggi sono entrati in vigore:
-il D.M. 16/02/2007;
-la circolare P515/4101 sott. 72/E.6, che aggiorna la modulistica da presentare.
Il quesito che desidererei rivolgerVi, è il seguente: "devo utilizzare la vecchia modulistica o quella nuova?".
Vi chiedo questo perchè, se dovessi impiegare quella nuova, il mod. CERT.REI-2008, per il metodo di valutazione tabellare, fa riferimento alle tabelle del D.M. 16/02/07; in tale caso le strutture non risultano più verificate perchè progettate tenendo conto delle tabelle contenute nella Circolare n. 91 del 14/09/61.
Ringraziando anticipatamente per l'attenzione e per questo meraviglioso strumento di confronto tecnico, Vi porgo i miei più cordiali saluti.


Risponde Dott. Ing. Saverio La Mendola, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Protezione Passiva – Settore Resistenza al fuoco:

- Utilizzo della vecchia oppure della nuova modulistica:
Non è più possibile utilizzare la vecchia modulistica, in quanto essa è stata ormai sostituita dalla nuova. Comunque, anche se nella nuova modulistica non si fa riferimento alle tabelle della Circolare 91 del 14/09/61, è ancora possibile applicare tali tabelle per i progetti approvati prima dell'entrata in vigore del DM 16/02/2007 (Cfr. Art. 5, comma 3.).
Pertanto, si invita a fare uso della nuova modulistica, specificando che le tabelle utilizzate sono quelle della Circolare 91, in conformità all'articolo citato del DM 16/02/2007.

Si ringrazia il Dirigente della Direzione Area Protezione Passiva
Dott. Ing. Lamberto Mazziotti

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:55. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com