Ho una disputa con il mio committente per quanto riguarda l'aerazione del filtro, posto al piano interrato ove si trova l'autorimessa con capacità di parcamento pari a 40 autoveicoli, delle scale.

L'edificio di civile abitazione ha un'altezza antincendio inferiore ai 12 mt, ed un'altezza in gronda compresa tra i 12 e i 24 mt, è consentito l'accostamento dell'autoscala, la massima superficie del compartimento è inferiore a 8.000mq, la massima superficie di competenza di ogni scala per piano è inferiore a 500mq; la pratica che ho impostato prevede, al piano interrato, scale protette disimpegnate dal vano scala senza filtro aerato a prova di fumo.
Ho interpretato correttamente la norma?
Ringrazio anticipatamente per la cortesia e la collaborazione.


Risposta:

SI. LA SUA PROGETTAZIONE SODDISFA SIA LA NORMA DELLE AUTORIMESSE
" 3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.

SIA LA NORMA SUGLI EDIFICI PER CIVILE ABITAZIONE DPR 246 DELL'87

2.6 Comunicazioni

Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.
Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto indicato nella tabella B.


TABELLA B

Tipo di edificio Tipo di comunicazione
a Diretta
b Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
c Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e porte REI 60
d, e Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto

IL SUO EDIFICIO ADDIRITTURA NON E' CLASSIFICATO
CORDIALI SALUTI
ING. LUIGI ABATE
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:46. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com