Plaudo per il forum e la piena disponibilità.

Trattasi di centrale termica a gas metano della potenzialità di 110 kW, con accesso da cortile interno, a pianta rettangolare, delimitato su tutti i lati, delle dimensioni conformi a quanto stabilito dal D.M. 30/11/1983 per definirlo "spazio scoperto".
Tuttavia il cortile è protetto dalla pioggia con una copertura a vetri, dotata, lungo due lati, di aperture verticali di aerazione permanente della superficie complessiva di 7 mq: può essere considerato ancora "spazio a cielo libero"?

Ringrazio per la cortese attenzione ed invio distinti saluti.


Risposta:

Nelle condizioni descritte da Lei, il cortile non si puo' considerare "spazio scoperto".

Saluti