| | | OFFLINE | Post: 305 | Città: ROMA | Età: 50 | Sesso: Maschile | |
|
03/03/2010 22:39 | |
Plaudo per il forum e la piena disponibilità.
Trattasi di centrale termica a gas metano della potenzialità di 110 kW, con accesso da cortile interno, a pianta rettangolare, delimitato su tutti i lati, delle dimensioni conformi a quanto stabilito dal D.M. 30/11/1983 per definirlo "spazio scoperto".
Tuttavia il cortile è protetto dalla pioggia con una copertura a vetri, dotata, lungo due lati, di aperture verticali di aerazione permanente della superficie complessiva di 7 mq: può essere considerato ancora "spazio a cielo libero"?
Ringrazio per la cortese attenzione ed invio distinti saluti.
Risposta:
Nelle condizioni descritte da Lei, il cortile non si puo' considerare "spazio scoperto".
Saluti
ing. Luigi Abate |
|
|
|
|