Ciao...
vorrei capire se per l'apertura di un deposito adibito allo stoccaggio di bombole di ossigeno in quantità comprese tra gli 800 ed i 1000 lt ( contenitori Ox liquido e bombole Ox gassoso )
è necessaria l'ispezione da parte dei vigili del fuoco per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Grazie


Risponde Ing. Maggi Direzione Regionale VVF Lazio:

Per verificare se una attività è soggetta al controllo dei VV.F. necessita semplicemente leggere la tabella allegata al D.M. 16/02/82.

Nel caso esposto al n°5 dell'elenco allegato al suddetto D.M. vi sono:

Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc

b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc

Pertanto, per il suo caso, non è necessario il rilascio del certificato di prevenzione incendi.