Salve,
in una centrale termica a scambio indiretto (olio diatermico) uno degli evaporatori è montato esternamente al locale centrale termica (ed esternamente all'edificio).
Il solo evaporatore esterno, necessita di bacino di contenimento? E in base a quale riferimento normativo?

Cordiali saluti


Risponde l’ing. Alessandro Gabrielli in servizio presso la Direzione Regionale VVF per il Lazio:


Evaporatore ad olio diatermico

L’evaporatore ad olio diatermico montato esternamente al locale centrale termica, ed esternamente all’edificio, non necessita di proprio bacino di contenimento se, come normalmente avviene, il serbatoio ad olio è inserito all’interno di un altro serbatoio contenente il fluido che viene scaldato.