Salve, la doppia alimentazione che richiede la norma del 2005 per i montalettighe antincendio deve essere fisicamente costituita da due linee una sotto gruppo elettrogeno ed una normale con commutazione automatica a bordo del quadro montalettighe, o può essere costituita da un'unica linea sotto gruppo elettrogeno, con commutazione automatica nel quadro generale?
Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:
LA PRIMA SOLUZIONE E' LA PIU' CORRETTA.
SALUTI.
Ing. Luigi Abate
|
|
|
|
|