In un grande cantiere edile stanno iniziando le opere impiantistiche con un GRANDE uso di gruppi ossiacetilenici, superando di molto i 75 kg previsti nel punto 3 del DM 1982.
Vorrei sapere se ricado nella richiesta di CPI (temporaneo) ed eventualmente quale normativa e /o linee guida seguire per la prearazione della pratica.........se all'interno del cantiere faccio predisporre più stoccaggi di bombole distanti tra di loro, posso eventualmente By-passare la richiesta di Cpi.


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

Le attività a rischio di incendio nei cantieri temporanei o mobili non sono soggette al cpi. Il responsabile del piano di sicurezza valuterà il rischio ed applicherà le misure ritenute più congrue anche in armonia con le norme esistenti per le specifiche attività o fruendo degli indirizzi tecnici del dm. 10-3-98