Norma UNI 10779 rete idranti

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
ale3000
00giovedì 4 marzo 2010 00:30
A seguito della verifica dell'impianto antincendio vorrei avere un
chiarimento sulla normativa uscita a luglio 2007 UNI 10779, vorrei sapere se la manutenzione e la prova pressione dell'impianto effettuate rispettivamente il primo ed il secondo semestre devono essere effettuate da un perito avente l'abilitazione alla 818(come per il collaudo ogni 5 anni), in quanto le varie interpretazioni di periti, vigili del fuoco e società specializzate sono differenti tra loro, almeno nella mia zona.


Risponde l’ing. Mantovani Massimo – Dirigente di supporto della Direzione regionale VVF Lazio:


Le verifiche periodiche di cui al art. 5 del DPR 37/1998 (secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel CPI) possono essere effettuate da personale qualificato in grado di verificare il mantenimento delle caratteristiche idrauliche dell’impianto così come controllato all’atto del sopralluogo del funzionario VF per il rilascio del CPI e riportato nello stesso.

Il ricorso a professionisti iscritti all’albo di cui alla legge 818, è obbligatorio solo in caso di necessità di presentazione di perizia giurata e quindi solo all’atto di presentazione della DIA (dichiarazione di inizio attività) o di richiesta di rinnovo CPI.