| | | OFFLINE | Post: 305 | Città: ROMA | Età: 50 | Sesso: Maschile | |
|
03/03/2010 21:17 | |
Il D.M. 01/02/1986 per i box nelle autorimesse fino a 9 auto prescrive aperture permanenti di superficie 1/100 di quella in pianta. Io intendo come permanente = senza serramento.
Nel caso tali aperture siano realizzate con fessure sulla porta basculante del box l’aerazione avviene dalla corsia di manovra, la quale potrà disporre di aperture di aerazione anche esclusivamente con serramento, non essendo richiesta una superficie di aerazione naturale senza serramento, come invece è richiesto al punto 3.9.1 per le autorimesse > 9 autoveicoli. In definitiva, nelle autorimesse fino a 9 auto anche se contiene box non è prescritta l’aerazione senza serramento.
E’ corretta la mia interpretazione?
Ringrazio per la cortese collaborazione e porgo i migliori saluti.
Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:
La sua interpetrazione e' esatta.
Saluti ing. Luigi Abate |
|
|
|
|